Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пропала связь с контроллером
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
spe30
Добрый день.

Коллега чего то понаделал и теперь нет связи с контроллером. По тому IP который был он не пингуется, но на нем моргает индикатор, что идет какой то обмен по сети. Как теперь к нему подключиться не зная IP? Есть ли способ его как то сбросить на заводские настройки, что бы вернуться к IP по умолчанию? Программу в контроллере не жалко.

140 CPU 311 10
140 NOE 771 11

All_Ex81
Цитата(spe30 @ 12.4.2016, 5:59) *
Добрый день.

Коллега чего то понаделал и теперь нет связи с контроллером. По тому IP который был он не пингуется, но на нем моргает индикатор, что идет какой то обмен по сети. Как теперь к нему подключиться не зная IP? Есть ли способ его как то сбросить на заводские настройки, что бы вернуться к IP по умолчанию? Программу в контроллере не жалко.

140 CPU 311 10
140 NOE 771 11


подключите plc напрямую к ноутбуку (без всяких коммутаторов), на ноутбуке установите какойнить снифер snmp, запустите его и смотрите с какого ip идут пакеты - этот и есть ip контроллера. Потом в сетевых настройках ноута задайте ip из тойже подсети какой определился у plc и подключайтесь к нему.
spe30
Так я уже пробовал. Контроллер молчит. Хотя NOE показывает, что какой то обмен по сети идет.
All_Ex81
Цитата(spe30 @ 12.4.2016, 8:30) *
Так я уже пробовал. Контроллер молчит. Хотя NOE показывает, что какой то обмен по сети идет.


если есть управляемый коммутатор можете через него попробовать посмотреть (через web интерфейс коммутатора)
spe30
Цитата(All_Ex81 @ 12.4.2016, 7:49) *
если есть управляемый коммутатор можете через него попробовать посмотреть (через web интерфейс коммутатора)


Можно поподробней? На NOE индикаторы на разъеме изернет не горят. Это значит NOE с сетью не общается?
spe30
Почитал я про web сервер. Нет с NOE связи по сети, т.ч. ничего не помогает. И ведь главное на нем run горит, никаких ошибок не выдает.
All_Ex81
Цитата(spe30 @ 12.4.2016, 12:26) *
Почитал я про web сервер. Нет с NOE связи по сети, т.ч. ничего не помогает. И ведь главное на нем run горит, никаких ошибок не выдает.


что вы подразумеваете под "NOE" ?
spe30
Цитата(All_Ex81 @ 12.4.2016, 11:38) *
что вы подразумеваете под "NOE" ?


Модуль 140 NOE 771 11. Стоит на одной шине с контроллером. Связь идет через этот модуль.
А вот такой вопрос, а зеленый индикатор на изернет разъеме должен же гореть в любом случае если сетевой кабель подключен? Может в разъеме аппаратный косяк образовался?

На самом контроллере изернет разъема нет. Это все еще в пятницу работало.
All_Ex81
Цитата(spe30 @ 12.4.2016, 13:35) *
Модуль 140 NOE 771 11. Стоит на одной шине с контроллером. Связь идет через этот модуль.
А вот такой вопрос, а зеленый индикатор на изернет разъеме должен же гореть в любом случае если сетевой кабель подключен? Может в разъеме аппаратный косяк образовался?

На самом контроллере изернет разъема нет. Это все еще в пятницу работало.


зеленый сигнал означает что есть питание на плате и она подключена к коммутационному оборудованию, желтый - индикатор передачи данных
spe30
Цитата(All_Ex81 @ 12.4.2016, 13:02) *
зеленый сигнал означает что есть питание на плате и она подключена к коммутационному оборудованию, желтый - индикатор передачи данных


На самом модуле индикаторы горят и мигают индикаторы приема/передачи данных по сети (ну это модуль скорее всего с контроллером общается), а вот на разъеме изернет индикаторы не горят. Питание на модуль идет по внутренней шине.
И что же получается, если не горит зеленый на изернет разъеме, то это аппаратно не работает либо разъем, либо что то внутри модуля?

Аппаратная неисправность самое печальное что может быть. Хотелось бы надеяться, что дело в настройках.
spe30
Ситуация немножко изменилась. Провели вскрытие пациента, видимых повреждений нет, индикаторы на разъеме изначально не должны работать. Т.ч. надо разбираться, аппаратно не работает или программно.
Хотя в сети этот модуль никакие снифферы не видят.
spe30
Ктонибудь пробовал связаться с модулем NOE по оптоволокну? А то ведь на нем есть разъем.